stoikii писал(а):кто нибудь планирует перебирать стену к соседям? Меня вот мучает вопрос положили ли звукоизоляцию между двумя ПГБ? Везде пишут что ПГБ имеет низкую звукоизоляцию и по децибелам не проходит снипы. Как я выяснил из инет реально пустотелый блок имеет 37 децибел а не 42 как указывает производитель.
Может лучше вместо ПГБ положить кирпич?
Что думаете?
По проекту между двумя рядами ПГБ стены лежит звукоизоляция. Но мы все равно будем делать звукоизоляцию соседской стены фонстаром или саундгардом. Дизайнер прислал мне следующее (таблицы с нормативами большие, поэтому не прикладываю)
Материалы примененные в квартире и их примерный уровень звукоизоляции
Межквартирная перегородка: ПГП(100)-Минплита(50)- ПГП(100) – Rw=54дБ
Внутриквартирные перегородки: ПГП(80)-Rw=44дБ
Межэтажное перекрытие: Монолитный железобетон (200)-Полусухая стяжка (80)-Rw=70дБ (примерно)
Нормативные требования по звукоизоляции по СП 23-103-2003.
Правильным будет принять шум в соседней квартире и в холле 75-80дБ
Тогда потребуется дополнительная звукоизоляция конструкций:
1. Межквартирная перегородка: Rw=80-54=26дБ
2. Межэтажное перекрытие: Rw=80-70=10дБ и дополнительно защита от ударного шума
3. Внутриквартирные перегородки: Правильным будет звукоизолировать стены санузлов, детской и спальни примерно на 10-15дБ