Из вентиляции было: Аэропак
http://air-fresh.biz/product/aeropac/?y ... 3992425505, Тион, ПВУ 350 (установлена снаружи)
По использованию - считается, что аэропак имеет приличный приток -180 кубм, очень тихий, нет подогрева. В реальности - на полную мощность не включишь - шумит, хотя и гораздо лучше Тиона. Т.Е. НИОЧЕМ
Тион - шумит сильно, но воздух нагревает. Чтоб не шумел, надо вклчать на маленькой скорости, что вообще ниочем. Ставили в комнату 10 кв.м - полное разочарование, хуже аэропака(у того приток больше, или можно два поставить - будет более менее бесшумно
ПВУ 350 - висит снаружи, на площадь 30 квм включаем вторую скорость. Лучше вышеперечисленных, но все-таки окно лучше и как становится чуть теплее открываем окно. (Тихо, вид на лес) На второй шумит сильно воздух в воздуховодах, на третьей использовать нельзя, только проветрить (чтобы не говорили манагеры).
В этой квартире шумно. Поэтому остается два варианта - либо ставить ПВУ 600 с дополнительным шумоглушителем, либо бризарт с VAV (это когда в каждой комнате можно отдельно включать) или делать приточно-вытяжную. Пока спецы уверяют, что для приточки хватит оттока в вытяжные каналы, но я сильно неуверена. Будем мерить, проверять и подбирать. Пока окончательный выбор не сделан.
Очень жизнь отравляет приборчик такого плана -
https://ru.aliexpress.com/item/2-IN-1-A ... 0.0.cNDAoKС его приобретением выяснилось очень много неожиданного, что видимо заставит делать настоящу вентиляцию